Conexiunea neutră la pământ - forumuri de volta-electricitate
Conexiunea neutră de împământare
Conexiunea neutră de împământare
Mesaj de setea de a învăța »Duminică 19 noiembrie 2017 18:19

Bună ziua tuturor, ☺
Astăzi îmi pun o întrebare care mă obsedează. Cum și unde este conexiunea la pământ neutră ?
Vă poate părea o prostie, dar sunt curios că o vedem adesea pe diagrame, dar niciodată în cazuri concrete
Vă mulțumim pentru ajutor ☺
Re: Conexiunea neutră de împământare
Mesaj de Braven11 »Luni 20 noiembrie 2017 09:28
împământarea neutră se face la terminalul neutru la ieșirea transformatorului MT/BT prin intermediul unui cablu care este conectat la o bară de împământare pregătită anterior pentru aceasta (este o împământare separată de cea a maselor).
Re: Conexiunea neutră de împământare
Mesaj de Candela »Luni 20 noiembrie 2017 17:23
Atenție, aceasta este o posibilitate, nu o obligație!
În cazul unei stații MT/BT, consultați 442.2.4 din C15-100 (și 442 din C13-100 și 200).
A rezuma:
-trebuie luate în considerare trei conexiuni de împământare la masele de înaltă tensiune, la masele instalației și la neutru
-la diagramele convenționale LV TT, TN, IT, se adaugă o a treia literă: R dacă cele trei sunt conectate, N dacă masele de înaltă tensiune sunt conectate la conexiunea de împământare neutră, dar pământurile de instalare sunt conectate la o conexiune de împământare separată electric și S dacă există trei electrozi de împământare separați.
-sunt posibile doar schemele TNR, TNS, TTN, TTS, ITR, ITN, ITS
-schemele preferate sunt TNR, TTN, ITR, ITS
Obligația de a face conexiuni de împământare în partea de jos a săpăturii în clădirile noi face dificilă crearea conexiunilor de împământare separate electric în cazul stațiilor din clădiri și separarea conexiunii la pământ de neutru în cazul stațiilor. exterior prefabricat. Constituția este aceeași ca și pentru mase: mize în număr suficient, conductori sau plăci îngropate sau o combinație a celor două.