Dioda 1N4007 pe 220V Forum Electricité - Sistem D
Am jucat un sistem pentru încălzirea centrală cu ulei adăugând un releu de întârziere (legrand 04741). Scopul este ca imediat ce termostatul este închis, pompa de circulație a apei să pornească și să se oprească aprox. La 20 de minute după redeschiderea termostatului. De fapt, este pentru a evita ca pompa să se rotească întotdeauna inutil.

Arzătorul se aprinde imediat ce termostatul din casă se închide (a funcționat întotdeauna așa, și este bine)
Problema: cablul care iese din termostat (220V) este conectat direct la motorul arzătorului și acum și la comanda releu Legrand. Cred că există o scurgere (revenire) curentă provenită de la condensatorul arzătorului, care dă o comandă falsă releului Legrand. Acesta este motivul pentru care vreau să plasez o diodă 1N4007 (anti-retur) în faza care merge la arzător.
(trebuie spus că amperajul arzătorului este de 0,7A în funcțiune și 1A la pornire)
Întrebare: este posibil acest lucru (va funcționa normal motorul arzătorului?)
Mulțumesc, sper că palma mea este de înțeles (nu este treaba mea !)
Buna ziua,
în orice caz, cu o diodă 1N4007, va fi protejat până la 7 amperi .
O diodă 1N4002 ar trebui să fie mai mult decât suficientă
altfel sistemul este posibil, desigur
Nu sunt sigur că 7 din 4007 este actualul !
în documentații spunem că dioda 4007 suportă 1000V și 1A !
Dar pentru a reveni la postarea lui Errio, cum va fi spus
diodă când motorul va fi alimentat? Nu știu dacă va funcționa
.
Mă gândesc la un subterfugiu și vă voi ține la curent.
Cu tot respectul pentru Fregatte, St Pierre are dreptate!
Dioda 1N4007 suportă 1000V (în direcția inversă înainte de a prinde !) și 1A în direcția normală (cu vârf de 10A, vezi mai multe)
Întrebarea pe care mi-o pun este: ce se întâmplă cu curentul alternativ care alimentează unitatea arzătorului dacă pun o diodă în fază?
Subterfuge, habar n-am ce este, dar mi-ai stârnit curiozitatea. Îmi iau orice idee
Mulțumesc oricum pentru răspunsuri !
O diodă rectifică o alternanță a tensiunii, deci aveți o tensiune "continuă" la ieșire (nu mai trece prin 0)
@+
Hmmmm, înțeleg.
Dar ce consecință asupra funcționării motorului arzătorului?
Atenție, un încălzitor de gaz, este special, are o siguranță pe pilotul de gaz care funcționează cu faza (dar nu știu cum - știu doar că faza joacă un rol în această siguranță și că, dacă inversăm faza și neutrul se încurcă b del)
Pe site, vizualizarea semnalelor de la oscilator: alternanță normală alternativă în NEGRU
Semnal de ieșire a diodei ROȘU
Gata cu călcarea la zero, prin urmare nu se inversează câmpul magnetic, motorul (alternativ) nu va funcționa !
Aceasta nu este rectificare cu o singură diodă !
Este un pod cu diode (sau pod graetz) care se îndreaptă în „dublu”
alternanță ", cu un condensator la ieșire. (aceasta este rectificarea
de bază)
Cu o singură diodă, păstrăm doar semionda pozitivă!
Mă uit la problema mâine te voi ține la curent
Am putea începe din nou, nu înțeleg problema:
-a fost modificat și funcționează mai corect?
-sau există un eșec și funcționează mai corect?
-Timpul de întârziere „în repaus” funcționează mai mult?
Bună seara,
Există ceva care este dincolo de mine.
Citez errio: Problema: cablul care iese din termostat (220V) este conectat direct la motorul arzătorului și acum și la controlul relei Legrand. Cred că există o scurgere (revenire) curentă provenită de la condensatorul arzătorului, care dă o comandă falsă releului Legrand. Acesta este motivul pentru care vreau să plasez o diodă 1N4007 (anti-retur) în faza care merge la arzător.
Să o luăm simplu, oricum am uitat dioda, nu va funcționa.
termostatul controlează un contactor (sau releu) pe care îl vom numi KM1, în circuitul bobinei KM1, se introduce un releu cu întârziere (KT) arzătorul și este controlat de un contact uscat de KM1 și izolația este menținută galvanică intre termostat si arzator, recunosc ca povestea diodei de acolo, nu inteleg atata nervozitate.
„Hai să o luăm simplu, am uitat dioda că oricum nu va funcționa”.
Iată ce încerc să transmit ușor explicând funcția unei diode (nu a unei punți!)
Nici o problemă, niciodată. nu. uh! întotdeauna o soluție. Zeltron!
Bună ziua TLM, văd că acest forum este plin de viață. Va multumesc tuturor.
Am înțeles că o diodă nu este probabil soluția potrivită, deoarece motorul arzătorului nu va funcționa corect.
Voi explica situația în text simplu:
Situația actuală (mult timp): încălzire centrală, cazan pe ulei. Pompa de apă (circulația apei) funcționează continuu. Termostatul de cameră din casă controlează pornirea și oprirea arzătorului. Faza pentru arzător merge direct în acest termostat (sau pentru puriștii în contactorul termostatului).
Scopul modificării: asigurați-vă că pompa pornește imediat ce termostatul este închis (al contactorului) și se oprește la 10 până la 20 de minute după deschiderea termostatului. Pentru asta am pus un releu de timp Legrand. Când contactul termostatului se închide, arzătorul pornește și comanda ("Y1" la Legrand) este dată releului pentru a porni pompa.
Problemă: Măsurând cu un tensiometru, observ că există un curent de „revenire” foarte scăzut din arzător după oprirea termostatului. Probabil din condensator. Deoarece releul este sensibil, acest curent de „întoarcere” dă comanda falsă releului și, prin urmare, pompa funcționează întotdeauna.
Două soluții (reflectați după citirea răspunsurilor dvs. informative)
A) Puneți două diode în paralel în faza spre arzător. 1 în fiecare direcție. De ce? Pentru a păstra curentul alternativ, dar pentru a preveni un curent de revenire slab (este nevoie de 0,65 V pentru a deschide trecerea curentului într-o diodă de siliciu)