Filtru EMC și IT slt - forumuri de volta-electricitate

Filtru IT EMC și SLT

Filtru IT EMC și SLT

Mesaj de Tesl33 »Mar 28 mai 2013 00:44

filtru

Buna ziua,
Am întrebări despre filtrele EMC ((RFI) montate pe unitățile de viteză variabilă și despre faptul că acestea trebuie deconectate în regimul IT.
Cadrul este o industrie în regim IT cu multe unități.
Este recomandat în documentația producătorului unității să deconectați filtrul EMC atunci când îl utilizați într-o rețea neutră izolată.
Prima întrebare, care sunt riscurile dacă această recomandare nu este aplicată (precizie mică, nu folosim DDR pentru aceste circuite). Pentru variator? Și celelalte circuite?

Apoi, când filtrul este deconectat, dacă măsurăm tensiunea dintre acest fir în „aer” (care vine de la filtru) și pământul instalației, măsurăm puțin mai mult de 100V (pământ sănătos, adică fără defecțiune de izolație) în altă parte).
A doua întrebare, ce explicație fizică există pentru faptul că, atunci când filtrul nu este deconectat, nu găsim aceste 100V pe pământ?

Cu siguranță trebuie să ratez o explicație simplă, dar acolo cu cât caut mai mult răspunsul, cu atât am mai puțin impresia că o voi găsi singur.

Vă mulțumesc anticipat.

Re: filtru IT CEM și SLT

Mesaj de Toate intr-unul »Miercuri 29 mai 2013 21:44

Acest lucru este normal deoarece filtrele returnează curenții modului comun (MC) pe pământ. Când acești curenți devin prea mari, monitorul de izolație indică o defecțiune, chiar dacă nu există o defecțiune simplă !

Acum, deconectarea filtrelor va provoca, fără îndoială, interferențe electromagnetice (PEM) în restul instalației. Contoare, regulatoare și instrumentele și sistemul de control în general riscă să funcționeze defectuos în mod neregulat.

Acest lucru este, de asemenea, normal, deoarece curenții MC curg de la filtru la pământ. 100 V depind de contorul utilizat și de punctele în care se măsoară ddp deoarece acești curenți MC nu sunt generați la frecvențe industriale (50-2000 Hz), ci în HF. Pentru a face acest lucru bine, aveți nevoie de un osciloscop pentru a observa acești curenți și o clemă HF.

Concluzie, în IT, aveți nevoie de filtre EMC adecvate, dar nu trebuie să le deconectați. Sunt curios să știu numele producătorului care indică această soluție. Pentru a fi sincer, fac EMC de 20 de ani și este pentru prima dată când un producător cere utilizatorului să deconecteze filtrele.

Dacă ești cu adevărat blocat, pot interveni la tine.

Re: filtru IT CEM și SLT

Mesaj de Max78 »Miercuri 29 mai 2013 23:33


Trimis de pe iPhone-ul meu 5 folosind Tapatalk

Re: filtru IT CEM și SLT

Mesaj de Toate intr-unul »Joi, 30 mai 2013 08:17

este un serviciu de asistență SCHNEIDER, dar nu am acces la el, deoarece nu sunt înregistrat.

Dacă este documentație generală, trebuie să fie disponibilă pe web, altfel trimite-mi-o prin e-mail:

Re: filtru IT CEM și SLT

Mesaj de pericule »Joi 30 mai 2013 12:53 PM

Bună dimineața tuturor,
Pentru informații, întrebările frecvente (FAQ) ale acestui site sunt accesibile fără înregistrare