Mesaj de Mercur »Mar 12 februarie 2013 02:05

neutru

Aș dori să am câteva informații suplimentare, pentru a evita atunci când problema de alimentare normală nu este egală cu puterea de urgență, pentru o instalație cu o sursă de înlocuire Generator.
mai întâi puterea de scurtcircuit nu este egală cu PCC
puterea generatorului reprezintă 40% din puterea normală de 1000 KVA, știind, de asemenea, că protecțiile sunt dimensionate pentru un mod TNS,
grupul trebuie să păstreze în mod necesar același regim

Re: regim neutru TNS (grup de salvare)

Mesaj de Candela »Mar 12 februarie 2013 11:06

Buna ziua,
Absolut nu, aveți libertatea deplină de a alege modul dacă grupul este conectat prin intermediul unei urgențe normale.
Cu toate acestea, există un pachet de constrângeri care vă reduc alegerea:
-Dacă rețeaua este în TNS, veți putea comuta la TT fără nicio problemă, deoarece se consideră că rețeaua respectă nivelul de secțiune al conductoarelor de protecție *. Multe instalații sunt satisfăcute cu un DDR în minte, indiferent de orice selectivitate.