Mesaj de florian1980 »Mar 13 mar 2018 20:10

reziduu

bună prieteni,
în urma unei defecțiuni recurente la un aparat de aer condiționat într-o sală de calculatoare (înlocuite mai multe plăci electronice), am observat cu multimetrul o tensiune mai mare decât înaltă (60 V) între solul aerului condiționat și neutrul de alimentare. Suntem pe un sistem IT, deci este normal să existe defecte de izolație între pământ și neutru. Tensiunea mi se pare mare

Trebuie să rezolvăm problema rapid:

- Fie puneți un tranfo de izolare pentru a furniza aerul condiționat cu TT (creați un neutru și nu mai aveți această problemă)
- Fie găsiți defectul de izolație în instalație

Spune-mi ce crezi ?
Aș dori să subliniez că IPC indică 3000 Ohmi, primul prag de eroare nu se aprinde, regimul de impedanță neutru din anii 90. Această tensiune revine la transformatorul IT.


mulțumesc pentru sfaturi

Re: reziduu de 60 V Pământ neutru pe el

Mesaj de jose garcia »Mar 13 Mar 2018 23:30

Aceasta este o problemă recurentă în instalațiile realizate într-o schemă IT cu neutru distribuit, mai ales atunci când rețeaua nu este foarte extinsă.