Forum pentru apă pentru regiunea EMA martie 2010, Hamburg - PDF descărcare gratuită

plasează imaginea aici Chakib Chraibi, Forumul de apă PSP-X11 pentru regiunea EMA 11 martie 2010, Hamburg Variația controlului vitezei și vitezei pompelor 17.03.2010 Introduceți numele fișierului prin „Vizualizare - antet și subsol”. Aplicați tuturor

martie

Teoria pompelor și economisirea de energie Controlul debitului pompei - De ce este necesar? Exemplu: Consumul de apă acasă la miezul nopții dimineața după-amiaza Un pahar de apă 0,1 litri pe secundă. Duș 1 litru pe secundă. Udați grădina 10 litri pe secundă. 17.03.2010 Introduceți numele fișierului prin „Vizualizare - Antet și subsol.”. Aplicați tuturor

Controlul debitului volumic al pompelor + M M Control al clapetei M Funcționare On-Off Control viteză M Control bypass 17.03.2010 Introduceți numele fișierului prin „View - Header and Footer.”. Aplicați tuturor

Performanța cu metodele individuale de control (presupunere: 70% volum, = Q 2 0,7) Curba caracteristică pompei Curba caracteristică pompei H 2 = 1,22 H 2 = 1,0 H 2 = 0,75 Accelerații pornite Oprire FI Q 2 = 0 .7 P 0.7 * 1.0 = 0.7 P 0.7 * 1.22 = Q 2 = 0.7 0.86 Q 2 = 0.7 P 0.7 * 0.75 = 0.53 17.03.2010 Introduceți numele fișierului prin „Vizualizare - Antet și subsol”. Aplicați tuturor

Motive pentru utilizarea unităților controlate de viteză Control mai bun al procesului Viteza și volumul/presiunea sunt adaptate procesului Reducerea pornirilor și a supratensiunilor de sarcină Reducerea uzurii Protecția rețelelor electrice și hidraulice Economie de energie Efecte suplimentare cu pompele centrifuge Viteza maximă poate fi selectată în mod liber, după cum este necesar. Reducerea sau evitarea supratensiunilor. Chiar și cu caracteristici de sistem foarte plane (reglarea puterii în locul vitezei) Evitarea zonei interzise (cavitație) Sarcina maximă determină curentul maxim, nu pornirea 17.03.2010 Introduceți numele fișierului prin „Vizualizare - Antet și subsol.”. Aplicați tuturor

Debit volumic țintă 2,88 m³/s fără reglarea vitezei sau supapa de reglare a stației: Cavitație completă a pompelor de funcționare datorită operației de suprasarcină Fluxul volumului țintă nu poate fi atins 17.03.2010 Introduceți numele fișierului prin „Vizualizare - Antet și subsol”. Aplicați tuturor

Debit volumic țintă 2,88 m³/s cu supapă de comandă a stației: Pierderi considerabile de energie datorate strangulării (pierderi de putere hidraulică aprox. 1200 kw!) Eficiența stației doar 62% 17.03.2010 Introduceți numele fișierului prin „Vizualizare - Antet și subsol”. Aplicați tuturor

Debit de volum țintă 2.88m³/s cu control al vitezei: funcționare optimă cu cel mai mic consum de energie posibil. Protecția pompelor, a rețelei electrice și a componentelor sistemului 17.03.2010 Introduceți numele fișierului prin „Vizualizare - Antet și subsol.”. Aplicați tuturor

Compararea eficienței și a consumului de energie Cu supapă de control Cu control al vitezei Eficiența stației de pompare [%] Eficiența pompei [%] Eficiența stației de pompare [%] Eficiența pompei [%] 0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100 62,2 83,0 82,7 82,7 Costul energiei Costul energiei Op. Ore, $. pe kwh 8700 0,020 Op. Ore, $. pe kwh 8700 0,020 Costul energetic ctual (x1000) 1002,490 Costul energetic ctual (x1000) 753,121 Min. Cost energetic (x1000) 623.761 Min. Costul energiei (x1000) 622.944 Energia specifică [kw h/m³] 0,555 Energia specifică [kw h/m³] 0,417 Costul specific [. $./m³] 0,011 Cost specific [, $./m³] 0,008 Economie de energie aproximativ 25%! Notă: Funcționarea fără supapă de control sau control al vitezei nu este posibilă (cavitație nepermisă). 17.03.2010 Introduceți numele fișierului prin „Vizualizare - Antet și subsol.”. Se aplică tuturor

Măsurarea eficienței online de la pompă Vizualizarea eficienței împreună cu valorile procesului Stația operatorului Diagnostic suplimentar Sistemul de gestionare a informațiilor Sistemul de control IOs Motor Puterea motorului Transmițător dt