Mesaj de Dario »Mar 24 august 2010 18:15

neutru

Aș vrea să știu dacă tensiunile dintre neutru și pământ (și anume 0V) sunt aceleași pe cele 3 SLT-uri?

Pun această întrebare în special pentru SLT TN.

Și sunt, de asemenea, aceleași dacă sunteți în TN-C sau TN-S?

Re: Tensiunea dintre neutru și pământ sub 3 SLT

Mesaj de Candela »Miercuri 25 august 2010 09:59

Dario a scris:
Aș vrea să știu dacă tensiunile dintre neutru și pământ (și anume 0V) sunt aceleași pe cele 3 SLT-uri?

Pun această întrebare în special pentru SLT TN.

Și sunt, de asemenea, aceleași dacă sunteți în TN-C sau TN-S?

Re: Tensiunea dintre neutru și pământ sub 3 SLT

Mesaj de Oaspete »Miercuri 15 septembrie 2010 17:49

Pentru diagrame în care neutrul este conectat la pământ (cazul TT și TN (C sau S nu contează)), tensiunea măsurată între neutru și pământ trebuie să fie zero sau aproape. Dacă se măsoară o diferență de potențial, aceasta este inductivă și este generată de impedanță și, prin urmare, de lungimea cablurilor.
În ceea ce privește schema IT, tensiunea neutru-pământ depinde de izolația generală a rețelei. Fără tensiune Tensiunea N-T = 0V. Dacă o defecțiune este strict adevărată într-o singură fază, tensiunea NT = tensiune linie-linie (adică 230 V. pentru rețeaua trifazată 230/400) și tensiuni fază-pământ = tensiune linie în faze ne-defecte și zero în faza defectuoasă. În cele din urmă, dacă defecțiunea nu este clară, tensiunea N-T între 0V și tensiunea fază-la-neutru.

Pentru a merge puțin mai departe (dar nu aceasta este întrebarea pusă), în schema IT, înainte de generalizarea controlerelor permanente de izolație (CPI), au fost instalate 3 becuri de 400V între fază și pământ. Nicio defecțiune, au strălucit uniform, o defecțiune de izolare, becul instalat pe faza defectă a fost practic oprit, celelalte două au strălucit puternic.