Pagina de start a forumului »» Clim electricitate, programare, automatizare »» cablare motor monofazat
Autorcablarea motorului monofazat
legentleman
141

Bună seara, vă scriu pentru că mă confrunt cu un fenomen ciudat.
Am înlocuit ventiloconvectoarele HS, când le-am testat în atelier, totul funcționează normal, dar în timpul instalării finale arde unele motoare sau siguranțele se aprind.

sursa de alimentare este OK (tensiune neutru-pământ = 0 tensiune fază-pământ = 230 V.
notă importantă: motoarele sunt monofazate și cheia PV GV este comună pentru mai multe VC.

după reflecție, am ajuns la concluzia că, deoarece această cheie PV HS este comună mai multor ventilatoare, o schimbare accidentală a vitezei pe un VC poate fi originea problemei.

Nu este nimic care să vi se pară ciudat în ceea ce am subliniat ? Te las să te gândești puțin .

Un indiciu:
Nu știu unde este atelierul dvs. sau acest site, dar. TT, IT sau TN. înseamnă asta ceva pentru tine?

P.S.: Știu că este sfârșitul săptămânii, că se apropie Crăciunul (și mai ales sărbătorile lui). dar tânărul padawan își poate da părerea.

Citat: dmarco

Nu este nimic care să vi se pară ciudat în ceea ce am subliniat ? Te las să te gândești puțin .

Un indiciu:
Nu știu unde este atelierul dvs. sau acest site, dar. TT, IT sau TN. înseamnă asta ceva pentru tine?

P.S.: Știu că este sfârșitul săptămânii, că se apropie Crăciunul (și mai ales sărbătorile lui). dar tânărul padawan își poate da părerea.

Citat: marcel11

Citat: dmarco

Nu este nimic care să vi se pară ciudat în ceea ce am subliniat ? Te las să te gândești puțin .

Un indiciu:
Nu știu unde este atelierul dvs. sau acest site, dar. TT, IT sau TN. înseamnă asta ceva pentru tine?

P.S.: Știu că este sfârșitul săptămânii, că se apropie Crăciunul (și mai ales sărbătorile lui). dar tânărul padawan își poate da părerea.

Bună
aceasta este oboseala săptămânii în regim TT, neutrul este bine împământat, prin urmare, tensiune neutră pământ 0V și neutru tensiune fază sau fază pământ 230 V ?
Regimul neutru nu modifică tensiunea de alimentare pentru un motor decât dacă am dormit în timpul lecțiilor, ci doar pentru protecții și curenți de scurgere
nu serviți un amestec în cablare doar între apartament și înfășurarea cu viteză diferită?

Buna ziua,
Nu prea văd, nici ceea ce înșelă regimul neutru ?

L-am găsit pe: http://www.ciat.com/fichier/major_line_wb_n0960c.pdf
Nu este la fel, deoarece are 5 viteze

neutru pe alb/fildeș rep COM și cele trei viteze selectabile care trebuie luate între verde/albastru/galben/gri/negru .
verificați dacă pământul este conectat.
Și că vitezele selectate corespund instalației, la ce viteze le conectați? ?

Și faptul de a avea un PV/HS comun între mai multe VC poate fi o problemă dacă un neutru este conectat prost (serializarea motoarelor).
Ceea ce ar explica faptul că atelierul, conectat unul câte unul, funcționează și nu la fața locului