Frilo B5C (suporturi de beton) - Pagina 2 - Forumul
ReFrilo B5C (coloane de beton) 13 apr 2006 07:49 # 14480
Este critic doar dacă sistemul nu este menținut într-o singură direcție.

Vă rugăm să vă conectați sau să vă înregistrați pentru a vă alătura conversației.
ReFrilo B5C (coloane de beton) 13 apr 2006 07:57 # 14481
Stai calm!
Aici (Test1 și Test2) merele sunt comparate cu pere:
Testul 1: KSN necesar, forțe interne și dimensionare conform Th.II.O
Testul 2: KSN nu este necesar, forțele interne și dimensionarea conform Th.I.O.
Și apoi 2 programe diferite.
MOVABLE în Test1 înseamnă doar că capul coloanei nu este ținut, adică poate fi mutat în X și Y.
Acest lucru nu înseamnă automat că sistemul este instabil!
Vă rugăm să vă conectați sau să vă înregistrați pentru a vă alătura conversației.
ReFrilo B5C (coloane de beton) 13 apr 2006 08:20 # 14482
Eu!
M-ai convins încet!
Cumva am supraevaluat cuvântul. Mă bucur că măcar sentimentul meu static (cu calcul manual) nu m-a înșelat și că acest sistem este posibil.
Multe mulțumiri tuturor celor implicați!
Tommy, care sigur va dormi din nou de Paște!